Primero pido disculpas por estar tan aunsente, solo dispongo de 30min como maximo libres entre cosas que debo hacer. Y se me complica bastante contestar.
Lo que estás haciendo es una suma algebraica.
Y cuándo el sistema esté balanceado la resultante será 0A.!!!!
Exacto, sumar vectorialmente ( teniendo en cuenta el dsfasaje ) las 3 fases, es lo mismo que medir directamente unicamente neutro
Es lo primero que se me ocurrio al ver el diagrama.
No quiero calcular la potencia, se que es confuso ya que una cosa lleva la otra, pero no quiero dar un valor, simplemente quiero decir este transformador esta al 40% de su máximo o lo que sea. Para ello, no me hace falta saber la tensión, o al menos eso creo, ya que sabiendo que intensidad es capaz de ofrecer y conociendo la que esta dando puedes sacar este %.
Nadie dijo que que tengas que mostrar la potencia, pero tu porcentaje es respecto a la potencia o la corriente maxima por fase. Una de las dos te va a definir cual es tu 100%, por lo tanto la prioridad es obtener alguna de estas. Y de alli calcular el porcentaje con lo medido.
Entonces.... Por como va el hilo
- ¿Queres calcular con TRUE RMS? Por si tenes demasiadas cargas electronicas, al menos veo que por eso te decidiste, Y si la corriente el 95% son motores, entonces tal ves ni valga la pena. Si lo queres hacer "general" entonces vas a poder elegir, RMS y tener tu error, o TRUE RMS y complicarte un poco mas la vida.
- Que opcion vas a tomar para reefrenciarte?, la maxima corriente por fase?, o la potencia? Aca tenes que decidir, si es por corriente maxima, vas a tener que cargar la tension y la potencia nominal en tu programa, o que se pueda configurar la misma, la lectura va a ser de corriente y se termino, nada de sumar.
En caso que elijas potencia, es como dijo Robert76 vas a tener que medir la tensión, y esto ya te va a permitir hacer muchas mas cosas, como ver la potencia reactiva, poder corregir coseno de phi, etc (obviamente si lo programas), ademas de lo que vos buscas, y verificamos la parte de la potencia. Aca vas a tener que cargarle la potencia del transformador por igual para poder comparar.
Y por otro lado ... que me queda la duda.. El toroide,
¿permite el paso de los armonicos? Acabo de ver que hay toroides con un rango de frecuencia mas amplio.