hola: primero gracias por responder, ese tema, como he visto en las fotos y siempre dice que usa sensores de switch , asi que no deberia de hacer falta nada.... ( en realidad, parece que se usa para 1 solo tanque, con 2 switches, o sea, NO un switch con histeresis como lo que mostro killer, sino 2 switchs.. y eso se controla con un FF , o con 2 transistores , o menos aun )
por otro lado : te consulto de curiosidad : lo que has hecho tu ¿ que detectores de nivel usaste ? de swich o sea mecanicos ?? o sondas metalicas ?? que al ser tocadas pro el agua ??
cuanto te han durado ? sin mantenimiento ??
he visto a algunos que usan sistema que se ahorra el automatico mecanico , con solo usar cables, pero les tengo poca confianza en lo que se respecta a sulfatacion y demas.
y respecto de la foto.. no me van a negar que no les da curiosidad ???
Los sensores que yo usé son de ampolla magnética. Dentro de un tubo de 5mm por el cual corre un flotador con un iman que acciona los sensores.
Con agua osmotizada no se pueden usar sensores conductivos por que el agua osmotizada tiene una conductividad casi de cero.
Cada sensor lleva su propio flotador. Son independientes.
La unidad de control en mi caso no solo lee los 4 sensores sino que además contrasta la información antes de determinar por donde va el agua. Por ejemplo, si falla un sensor , en algún momento a la unidad le va a llegar una información inverosímil . Por ejemplo, decir que el sensor de máximo está activo y el de medio nivel inactivo. Eso es condición de error y así lo canta en pantalla.
El último sensor, el de fondo tiene dos circuiros (2 ampollas) una para la unidad de control y otra para un contactor normalmente cerrado que para imperativamente la bomba del tanque evitando que jamas trabaje en vacío.
En verdad, no viene al cuento haber hablado de todo esto de la osmosis cuando preguntabas por una placa en concreto. Aún sin tener nada que ver lo he hecho para denotar de alguna forma, que hay condiciones y momentos en que puede ser necesario controlar unos simples sensores con un sistema microcontrolado. Por ejemplo, como sugerí, si esa placa por ejemplo implementa algún control inteligente como detectar la posibilidad de una fuga o una bomba trabajando en vacío y ser capaz de cortar bomba antes de que pase algo más serio.
Hay un caso parecido pero en vez de un sensor de nivel es un presostato inteligente que se vende en Amazon que hace eso mismo. Tiene un display de 7 segmentos donde ves la presión, configuras el salto de alta, salto de baja ( histeresis ) y además puedes configurar el tiempo máximo que permites esperar a que se alcance la presión. También , detectar que si la presión es cero durante x segundos corta bomba y muestra error.
Cosas así. Funciones de seguridad más bien. Si esa placa no hace nada de esto entonces es absurdo. Al menos desde mi punto de vista.