Hola migsantiago, creele a quie tu quieras

, bueno no, vamos en serio, todo depende del uso que le daras al cable que determines por medio de esas tablas, yo calcule que tu usarias un cable que se extendera por el aire, pero si a ese mismo cable lo pones bajo tierra ya no soporta los 5A por mm, solo soporta 4 por mm, y esto en una tension de funcionamiento de 220V, pero para una tension menor como ser 110V tampoco van esos 4A si no que se reducen a 3A por cada mm.
Lo anterior es debido que los cables bajo tierra calentaran más que los expuestos al aire, y los que posees menos tensión debes cumplir con una norma que indica que en toda la distancia que este ese cable la caida de tension en el mismo no puede ser mayor que el 5% de la tensión origuinal, por lo tanto en tu caso esa caida de tensión no puede ser de mas de 5.5V en la longuitud que posea el cable.
Pero como supongo que ese cable no se extendera por mucha distancia y estara al aire, los 5A pos cada mm, no estarian mal, de todas maneras creo que la intensidad que llevaran no llega ni serca de las que estamos hablando.
Un saludo.
Atte. CARLOS.