Hola migsantiago, todos los contactores tienen 2 tornillos o bornes para la alimentación de la bobina de accionamiento, esta bobina puede venir en barias tensiones, 12Vcc, 24Vcc, 120Vca, 220Vca y 380Vca, entre otran que no conoceré, por lo tanto lo primero que debes tener en cuenta al comprar un contactor es que tensión de funcionamiento tendrá.
De manera estandar los contactores vienen con 4 contactos normal abiertos, estos contactos son dimencionados segun la corriente que soportan, 20A, 35A, 50A, etc. por lo que aqui tienes la segunda característica a usar para comprar el contacto, esa corriente es la soportada por cada contacto y no en la suma de todos, por ejemplo si cada contacto soporta 20A al ser 4 el contactor no es de 80A, si nó que es de 20A.
Despues estan los accesorios que vienen para estos equipos, estos se colocan sobre o lateralmente a los contactores y no son necesarios para que los contactores funcionen de manera correcta, estos accesorios pueden ser contactos adicionales NA (normal abiertos) o NC (normal cerrados) para baja corriente, protectores de motores, etc.
Por lo tanto cuando compras un contactor lo pides por ejemplo de 50A con bobina de 120Vca, de esta manera te entregaran un contactor de 50A por cada contacto (son 4) y con la bobina de accionamiento apta para 120 Vca.
Espero que te sea de ayuda, un saludo.
Atte. CARLOS.