Bueno acabo de terminar un proyecto que me encargaron para un tablero electronico, el cual servira para para la indicacion de los tanques de mezcla y las lineas de producción en una empresa de aqui en mi pais, El proyecto salio bastante economico con respecto a comprar el tablero ya hecho.
El tablero tiene dos estaciones una base para el ingreso de cambios el cual se encuentra en el segundo nivel de la planta y la estacion remota la cual esta a una distancia aproximadamente de 20 metros la cual se encuentra en el primer nivel. El operario podra mandar dos cambios al mismo tiempo (tanque - linea). La comunicacion entre ambas bases es serial el cable tienen una longitud de 25 metros cada estacion tiene las caracteristicas siguientes:
Estacion Base
* LCD 2 x 20 para el mostrar los datos ingresados
* Teclado matricial de 4 x 4 para el ingreso del operador
* PIC16F877 como cerebro.
Estacion Remoto
* LCD 2 x 20 para el mostrar los datos ingresados
* Teclado matricial de 4 x 4 para el ingreso del operador
* PIC16F877 como cerebro.
* Sirena para la indicacion que se a recibido un cambio
* 8 display de 7 segmentos de 4"
Pues cuando me plantaron el proyecto, trate la menera de hacer cada parte independiente la placa del pic y la parte de potencia para hacer la union utilice cinchos con conectores IDC de 20 y 10 pines ademas terminales de 2 para coneciones de alimentacion y alarma.
El funcionamiento es sencillo el operador para poder ingresar algun cambio debe ingresar una clave de 4 digitos la cual puede ser cambiada sin poblema alguno claro ingresando antes la clave actual. bueno el ingresa la clave, luego se le pide que ingrese el numero de tanque (2 digitos) y luego el numero de linea (2 digitos), luego se le muestra para confirmar o rechazar los cambios. Si estos son enviados la estacion remota los recibe y acciona la sirena por un tiempo de 25 segundos o se apaga si el operario ingresa su clave en la estacion remota para poder ver el cambio recibido, esta clave tambien es de 4 digitos. El operario podra equivocarse solo 3 veces por si ingresa mal la clave sino la estacion remota enviara un error a la estacion base y este tendra que ingresar nuevamente el cambio hasta que le operario lo reciba de forma correcta. Bueno mas o menos asi funciona les dejo unas fotos y algunos videos del tablero. Saludos a todos y suerte



Editado por RedPic: Cambiado
segmetos por
segmentos para no confundir al buscador.