El SCADA Lockout o cualquier otro de cualquier marca
NO trabajan sobre entradas o salidas físicas del PLC.
Solo pueden manejar bits o words desmenuzadas en bits que tienen que ver con el programa interno del PLC.
Si elijes un bit que maneja una salida, no puede ser nunca una entrada física del PLC, ya que solo este ultimo tiene la capacidad de forzar su valor a 1 o 0.
En el caso de una entrada física, lo único aconsejable es leerla.
Para escribir desde el SCADA se debe hacer sobre un bit o marca interna del PLC que este asociada en el programa del PLC a la salida que quieres o necesitas actuar.
Normalmente la acción sugerida sobre ese bit de parte del SCADA es hacer toggle de la variable, de ese modo un mismo botón lo enciende y lo apaga con pulsaciones sucesivas.
Espero lo hayas comprendido.