No te hagas muchas ilusiones, que funcione bien con el foco, que funcionara, no quiere decir que lo vaya a hacer el motor, pero bueno a lo mejor si funciona tambien. No hay mejor cosa que hacer la prueba.
Ten en cuenta que aun con arranque suave se te ira a
tres veces la I nominal.
El cruce por 0 lo puedes detectar a 220V con un optoacoplador y una resistencia grande. El PS2505 es especial para esto ya que lleva dos LEDs en antiparalelo para los semiciclos + y -, pero con un opto normal tambien se puede hacer.
En los cruces por 0 no sera exactamente en el cruce donde te de la señal, te dara un flanco ascendente 1.4mS antes y otro descendente 1.4mS despues, te dejo un par de pantallazos de unas pruebas que hicimos para un inversor solar, que teniamos que controlar la onda senoidal de la red para sincronizar con la que generabamos. la primera es tal cual estaba en el osciloscopio, en la segunda puse un par de comentarios. Esa onda es a 127V y 60Hz, a ti te dara otros desfases a 220V/50Hz.
Para calcular los componentes que vayas a usar ten en cuenta que la tension que realmente tienes sera de 311V, si tienes 220V de tension eficaz???, en España tenemos 230V por lo que la tension maxima es de 325V.
Saludos y suerte, lo de desear suerte no en muy profesional pero...