Autor Tema: Protecciones a personas  (Leído 4123 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado juaperser1

  • Colaborador
  • DsPIC30
  • *****
  • Mensajes: 2980
Protecciones a personas
« en: 04 de Diciembre de 2017, 09:04:55 »
Estoy diseñando un circuito para controlar una resistencia trifásica calefactora, en principio solo sera apagar y encender, el cliente no quiere reles por lo tanto utilizo triac:


* Sin título.png
(30.32 kB, 1169x772 - visto 616 veces)


El circuito estará sobre la misma placa de control, y las personas deberan tocar los actuadores, el circuito esta aislado de toda la parte de control mediante los optotriac, y la fuente AC/DC de 12 voltios es una conmutada también aislada. ¿Que protecciones extra pondríais al circuito? me interesa tanto para las personas como para el circuito, pero mucho mas las personas, quiero que sea totalmente seguro.
Los triac son snubberless y en principio la maquina tendrá su propio diferencial en el enchufe.
El gabinete de la maquina será metálica ¿debería unir neutro con tierra y a su vez con el chasis metálico o mejor dejarlo totalmente aislado?

un saludo y gracias

Desconectado Chaly29

  • Moderador Global
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4315
Re:Protecciones a personas
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2017, 13:33:31 »
Hola juaperser1, sin dudas deberías de unir el GND del circuito con el gabinete. Y por otro contacto distinto y que sea muy seguro, unir el gabinete a tierra, aparte deberás de asegurarte que la "tierra" del toma funcione de manera adecuada. De esta manera el operador (en teoría) estaría completamente asegurado.

Un saludo.

Atte. CARLOS.

La teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué.

Desconectado juaperser1

  • Colaborador
  • DsPIC30
  • *****
  • Mensajes: 2980
Re:Protecciones a personas
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2017, 13:44:51 »
Hola chaly, muchas gracias por contestar, te refieres así?:


* Sin título.png
(4.08 kB, 392x274 - visto 514 veces)


No se si se entiende bien, lo he hecho con el paint, en el dibujo (si te he entendido bien) conecto el GND del PCB con el chasis metalico, y este chasis, pero por otro sitio distinto a tierra ¿verdad?

Cuando dices que conecte el GND del circuito me supongo que te refieres a la digital, a la del uC. Entonces el neutro no tendrá ninguna conexión con tierra verdad? ¿A que te refieres cuando dices "que sea muy seguro"?

Por cierto, se me ha olvidado comentar, que tendrá una sonda termopar y un contacto para determinar si esta abierta una zona de la maquina y por ultimo una salida de 0 a 10V para un variador de frecuencia todo esto referenciado a GND del circuito, no se si esto puede llevar a algún peligro para las personas u otros equipos.

Así a lo pronto se me ocurre, que si referencio GND a tierra, puede haber problemas cuando se conecte al variador si este también tiene toma de tierra.

Un saludo
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2017, 14:07:41 por juaperser1 »

Desconectado Picuino

  • Moderador Local
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 5892
    • Picuino
Re:Protecciones a personas
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2017, 16:18:21 »
Primero tienes que averiguar qué sistema de conexión a tierra utiliza tu cliente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_conexi%C3%B3n_a_tierra


Un saludo.

Desconectado juaperser1

  • Colaborador
  • DsPIC30
  • *****
  • Mensajes: 2980
Re:Protecciones a personas
« Respuesta #4 en: 04 de Diciembre de 2017, 16:46:36 »
Primero tienes que averiguar qué sistema de conexión a tierra utiliza tu cliente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_conexi%C3%B3n_a_tierra


Un saludo.


Eso es un problema, ya que no va ha ser solo una maquina y puede que se monte en mas sitios principalmente panaderías, puedo preguntar por un sitio en concreto, pero puede que mañana ya no sea el mismo.

gracias por contestar picuino

Desconectado AG1

  • PIC16
  • ***
  • Mensajes: 105
Re:Protecciones a personas
« Respuesta #5 en: 04 de Diciembre de 2017, 19:50:15 »
Debes unir a tierra el gabinete metálico mediante un conductor de sección adecuada.
El neutro NO debes unirlo a tierra.

Si el dispositivo va a ser de potencia  superior a 1000 W deberá llevar un interruptor de corte omnipolar(fases y neutro).

Salu2.


Desconectado colotron

  • PIC12
  • **
  • Mensajes: 73
    • Canal de YouTube
Re:Protecciones a personas
« Respuesta #6 en: 04 de Diciembre de 2017, 21:12:27 »
Debes unir a tierra el gabinete metálico mediante un conductor de sección adecuada.
El neutro NO debes unirlo a tierra.

Si el dispositivo va a ser de potencia  superior a 1000 W deberá llevar un interruptor de corte omnipolar(fases y neutro).

Salu2.

Eso tenía entendido yo también, si bien no estoy activo en instalaciones eléctricas ni nadie debería basarse en lo que digo para tomar una decisión que afecte a la seguridad de las personas.
Hecho el disclaimer, creo que el neutro y la tierra  se unen en el transformador que coloca la compañía eléctrica en algún punto de distribución cercano. Por lo tanto si nosotros unimos neutro y tierra en nuestra instalación estaríamos creando un lazo por el que puede circular corriente que provoque problemas varios. ¿Digo mal?

Desconectado Picuino

  • Moderador Local
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 5892
    • Picuino
Re:Protecciones a personas
« Respuesta #7 en: 05 de Diciembre de 2017, 05:37:18 »
La mayoría de las instalaciones son TT, con su toma de tierra que todos conocemos en los electrodomésticos de casa.

En algunas industrias se utiliza el esquema IT. Si una de las fases toca tierra no saltan las protecciones, pero aparece una alarma de defecto.
En este caso la máquina también tiene una conexión a tierra, pero no estoy seguro de si necesita algo más que la TT.

En el caso de instalaciones móviles (esquema TN), la masa se conecta a la línea de neutro, que tiene que ir conectada a tierra en el generador.

Scheider (Telemecánica) tiene muchos manuales online gratuítos que explican con detalle las protecciones.
Otra referencia interesante es el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT 2002) y sus instrucciones complementarias (ITC), con muchos casos prácticos detallados.
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=76
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_18.pdf

Luego están los reglamentos de seguridad de máquinas (Scheider tiene muchos manuales divulgativos):
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-27456
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-3323
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-16387

Un saludo.
« Última modificación: 05 de Diciembre de 2017, 05:43:58 por Picuino »

Desconectado Picuino

  • Moderador Local
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 5892
    • Picuino
Re:Protecciones a personas
« Respuesta #8 en: 05 de Diciembre de 2017, 05:51:33 »
Ahora mismo, con la armonización de las leyes españolas con las europeas, la ley casi no dice nada concreto. Se refiere siempre a que hay que cumplir con las directivas europeas.
Es un lío bastante grande. Hay que leerse un montón de textos legales para llegar al final a la conclusión de las cuatro cosas que debes hacer en tu máquina concreta.

Ese trabajo una vez hecho no hay que repetirlo, pero lleva mucho tiempo la primera vez.

Un saludo.

Desconectado juaperser1

  • Colaborador
  • DsPIC30
  • *****
  • Mensajes: 2980
Re:Protecciones a personas
« Respuesta #9 en: 05 de Diciembre de 2017, 09:14:22 »
OK, investigando un poco lo que comentas Picuino y preguntando al cliente, que dice que conecta todas las tierras a un mismo punto la instalación tiene un esquema TT. Buscando por las normas, que te manda de una a otra comenta en la ITC-BT-24 (http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ITC_BT_24.pdf):

"Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una
misma toma de tierra. Si varios dispositivos de protección van montados en serie, esta
prescripción se aplica por separado a las masas protegidas por cada dispositivo"

por lo tanto creo que mi equipo creo que quedaría así:


* Sin título.png
(15.74 kB, 964x623 - visto 480 veces)


No pasaría nada en conectar el gnd de mi placa con el del variador para la conexion de 0 a 10V, y asi quedaría protegida la persona, me estoy olvidando de algo o se me pasa algo?

un saludo y gracias