Autor Tema: Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5  (Leído 4024 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado juan_pablo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 16
Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« en: 07 de Septiembre de 2021, 20:12:40 »
Hola una consulta a los amantes de niple.

Le comento yo tengo la version niple pro 6.5 y entre las inmejorables mejoras que tiene, encontre una que me llamo la atencion y la verdad no se bien para que sirve, les comento:

Si elijo el temporizador interno TMR_1 encontre una accion/opcion que dice frecuencia, la verdad que no se bien para que sirve, alguien expero en niple me podria indicar si podria servirme para medir frecuencia por ejemplo la de la señal de un circuito, por supuesto configurando todo este TMR_1 y mostrar la informacion en LCD.

Desde ya muchas gracias por su tiempo.

Desconectado tsu_electronica

  • PIC18
  • ****
  • Mensajes: 274
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #1 en: 08 de Septiembre de 2021, 01:53:44 »
lo estoy viendo en este momento y si tiene que timer1 la función de frecuencia y se captura en un registro de 32 bits y que también depende del timer2 al igual estoy descubriendo las mejoras de niple y todavía no llego a esa parte para ver en que puede ayudar pero de algo estoy seguro de que servirá mucho eso si esperemos que alguien que ya lo tenga en uso nos lo haga saber y nos comparta un ejemplo.

Desconectado Fer_TACA

  • Moderador Local
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4154
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #2 en: 08 de Septiembre de 2021, 02:48:22 »
Esa opción del tóner sirve para generar una frecuencia determinada de acuerdo a los ajustes que realices.
Esta frecuencia se generará de forma ininterrumpida un a vez activado el timer.
Luego puedes usarlo para lo que necesites, por ejemplo para medir los pulsos que se producen en un determinado espacio de tiempo (frecuencia ajustada)

F.
Todos los días se aprende algo nuevo.

Desconectado juan_pablo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 16
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #3 en: 08 de Septiembre de 2021, 11:22:00 »
Hola tsu_electronica, Fer_TACA, gracias a ambos por sus respuestas.
Estoy haciendo pruebas si me sale todo bien les comparto, de todas maneras si alguien mas experimentado ya lo utiliza y pudo realizar un frecuenciometro por favor si lo puede compartir estaria agradecido.
Desde ya saludos a todos.

Desconectado juan_pablo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 16
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #4 en: 08 de Septiembre de 2021, 11:28:04 »
Les comparto la pantalla donde aparece la opcion frecuenciometro.
 

* tmr_1.gif
(14.07 kB, 500x600 - visto 337 veces)

Desconectado Fer_TACA

  • Moderador Local
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4154
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #5 en: 08 de Septiembre de 2021, 17:44:21 »
Si en el apartado de resultado colocas el nombre de un registro, en el almacenarlas el valor de la frecuencia leída

F.
Todos los días se aprende algo nuevo.

Desconectado juan_pablo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 16
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #6 en: 08 de Septiembre de 2021, 19:21:01 »
Hola Fer_TACA, gracias por sus respuestas, le comento que lo he realizado y he tratado de medir una frecuencia de 20 khz aproximadamente y en la pantalla de LCD me muestra un valor que va vajando hasta llegar a 0, la verdad no se a que se debe. Saludos.

Desconectado Fer_TACA

  • Moderador Local
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4154
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #7 en: 09 de Septiembre de 2021, 02:47:06 »
Juan Pablo,
Para ayudarte mejor necesitaría ver el fichero npl. Y si tienes creado el fichero en Proteus para simular lo mejor.

F.
Todos los días se aprende algo nuevo.

Desconectado juan_pablo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 16
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #8 en: 09 de Septiembre de 2021, 15:05:48 »
Hola Fer_TACA gracias por su ayuda, disculpeme le puedo pasar el esquematico asi ve como lo he realizado:


 

* frecuenciometro.gif
(31.86 kB, 800x800 - visto 359 veces)



Le comento que estoy usando un pic 16f88, con cristal de 4MHZ, el display esta correctamente configurado y muestra en pantalla el registro correctamente.

El problema es el que le comentaba anteriormente, y es que cuando conecto para medir una frecuencia en el pin RB6 del pic, en la pantalla me muestra un valor y automaticamente empieza a bajar.

La verdad no se donde esta el error o si me falta configurar algun timer aparte.

Desde ya Saludos.

Desconectado Fer_TACA

  • Moderador Local
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4154
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #9 en: 09 de Septiembre de 2021, 16:21:20 »
Mañana realizaré el proyecto que has realizado.
Había preferido que hubieras adjuntado aquí el fichero npl  y sobre todo el fichero de Proteus y así poder simularlo mejor. De esta manera voy a tener que conectar el LCD de una forma que seguro que es distinta a la tuya.

No obstante y a simple vista de lo realizado en Niple me parece que te falta configurar el timer TMR2.

F.
Todos los días se aprende algo nuevo.

Desconectado juan_pablo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 16
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #10 en: 09 de Septiembre de 2021, 17:11:01 »
Hola Fer_Taca, le agradezco su predisposicion, pero no te tome la molestia en hacerlo, seguire haciendo pruebas haber si lo puedo resolver. De todas maneras si lo llega a realizar seguramente como es experto en niple lo podra resolver en poco tiempo. Desde ya estoy agradecido.

Desconectado Fer_TACA

  • Moderador Local
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4154
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #11 en: 09 de Septiembre de 2021, 17:13:19 »
No es problema a lo largo del fin de semana lo miro.

F.
Todos los días se aprende algo nuevo.

Desconectado juan_pablo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 16
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #12 en: 09 de Septiembre de 2021, 17:52:40 »
ok muchas gracias. saludos.

Desconectado Fer_TACA

  • Moderador Local
  • DsPIC33
  • *****
  • Mensajes: 4154
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #13 en: 10 de Septiembre de 2021, 15:47:42 »
Juan Pablo

Te adjunto imagen del programa para que pruebes.
Así como un fichero Zip para que lo pruebes

F.

P.D.: ¿Qué versión de Niple dispones?
Todos los días se aprende algo nuevo.

Desconectado juan_pablo

  • PIC10
  • *
  • Mensajes: 16
Re:Consulta sobre TMR_1 en Niple 6.5
« Respuesta #14 en: 10 de Septiembre de 2021, 19:44:31 »
Gracias Fer_TACA, mañana lo estoy probado sin falta y le comento, le agradezco mucho por su predisposicion y amabilidad.
Le comento que tengo la version 6.5 ya que hace muy poco que la compre.
Saludos.


 

anything