Autor Tema: ¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?  (Leído 4857 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado DominusDRR

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1982
    • Sicoy
Hola.

Estamos empezando el diseño de un proyecto para activar unas cargas eléctricas mediante relés activados por un microcontrolador.

Los relés que un fabricante nos está proporcionando son de 120V de corriente alterna, similar a este:

https://www.mouser.ec/ProductDetail/TE-Connectivity/RTD34615?qs=sGAEpiMZZMtGt%252Bn33CgIPz5XOOZlHMpoUMD8yoPMz08%3D

Para controlar este tipo de relés estoy planeando usar un circuito con un optotriac (imagen adjunta?

¿Puede tener algún tipo de inconveniente el circuito planteado?

Muchas gracias cualquier comentario.

Tengo una idea algo difusa sobre MPLAB Harmony, XC32 con PIC32

Desconectado Eduardo2

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1004
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2021, 17:43:45 »
Como la dV/dt depende de la inductancia de la bobina y su capacidad parásita entre espiras no vas a encontrar datos para estimarla ==>  ensayo para ver si efectivamente se te apaga cuando debe.
Esto no es gran problema porque se agrega un red snubber o directamente un optotriac snubberless.


Desconectado DominusDRR

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1982
    • Sicoy
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2021, 18:55:15 »
Como la dV/dt depende de la inductancia de la bobina y su capacidad parásita entre espiras no vas a encontrar datos para estimarla ==>  ensayo para ver si efectivamente se te apaga cuando debe.
Esto no es gran problema porque se agrega un red snubber o directamente un optotriac snubberless.

No creo que haya problema con respecto a la bobina en ese aspecto que mencionas, ya que en un relé, la resistencia es más significativa que la inductancia. Es decir un relé es casi una carga resistiva, no generan una corriente inicial elevada.

Por lo menos eso es lo que conozco en los relés de corriente continua.
Tengo una idea algo difusa sobre MPLAB Harmony, XC32 con PIC32

Desconectado Eduardo2

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1004
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2021, 19:18:29 »
La imagen que pusiste es de una bobina de alterna.

Ademas, si fuese bobina de continua: ¿Como pensás apagar el triac?
« Última modificación: 01 de Diciembre de 2021, 19:20:36 por Eduardo2 »

Desconectado DominusDRR

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1982
    • Sicoy
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #4 en: 01 de Diciembre de 2021, 19:19:27 »
La imagen que pusiste es de una bobina de alterna.

Dentro de un relé hay una bobina.
Tengo una idea algo difusa sobre MPLAB Harmony, XC32 con PIC32

Desconectado Eduardo2

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1004
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #5 en: 01 de Diciembre de 2021, 19:22:54 »
La imagen que pusiste es de una bobina de alterna.

Dentro de un relé hay una bobina.

???????     Y la imagen y el link es de una bobina de alterna.
« Última modificación: 01 de Diciembre de 2021, 19:25:31 por Eduardo2 »

Desconectado DominusDRR

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1982
    • Sicoy
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #6 en: 01 de Diciembre de 2021, 19:25:12 »
La imagen que pusiste es de una bobina de alterna.

Dentro de un relé hay una bobina.

???????     Y la imagen es de una bbina de alterna.

.
Tengo una idea algo difusa sobre MPLAB Harmony, XC32 con PIC32

Desconectado DominusDRR

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1982
    • Sicoy
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #7 en: 01 de Diciembre de 2021, 19:28:33 »
La imagen que pusiste es de una bobina de alterna.

Dentro de un relé hay una bobina.

???????     Y la imagen y el link es de una bobina de alterna.

.
Tengo una idea algo difusa sobre MPLAB Harmony, XC32 con PIC32

Desconectado Eduardo2

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1004
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #8 en: 01 de Diciembre de 2021, 19:32:45 »
Dejá de subir la primer imagen que encontrás.

Las bobinas de los relays vienen de continua y de alterna --> La imagen y el link son de una de alterna.

Las imaágenes que estás subiendo no tienen un pomo que ver porque valen tanto para bobina CC como DC

Desconectado DominusDRR

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1982
    • Sicoy
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #9 en: 01 de Diciembre de 2021, 19:34:40 »
Dejá de subir la primer imagen que encontrás.

Las bobinas de los relays vienen de continua y de alterna --> La imagen y el link son de una de alterna.

Las imaágenes que estás subiendo no tienen un pomo que ver porque valen tanto para bobina CC como DC

Ahí esta de donde saqué la imagen. ¿Dónde dice que es relé de continua o de alterna?



Tengo una idea algo difusa sobre MPLAB Harmony, XC32 con PIC32

Desconectado Eduardo2

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1004
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #10 en: 01 de Diciembre de 2021, 19:40:17 »
...
Las imaágenes que estás subiendo no tienen un pomo que ver porque valen tanto para bobina CC como DC

Ahí esta de donde saqué la imagen. ¿Dónde dice que es relé de continua o de alterna?
[/quote]

En ningún lado, ese es el simbolo y se utiliza indistintamente , por eso escribí:
Las imaágenes que estás subiendo no tienen un pomo que ver porque valen tanto para bobina CC como DC


¿Que tal si leés el link que subiste?

Desconectado DominusDRR

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1982
    • Sicoy
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #11 en: 01 de Diciembre de 2021, 19:44:46 »
...
Las imaágenes que estás subiendo no tienen un pomo que ver porque valen tanto para bobina CC como DC

Ahí esta de donde saqué la imagen. ¿Dónde dice que es relé de continua o de alterna?

En ningún lado, ese es el simbolo y se utiliza indistintamente , por eso escribí:
Las imaágenes que estás subiendo no tienen un pomo que ver porque valen tanto para bobina CC como DC


¿Que tal si leés el link que subiste?
[/quote]

No se porque te vas por las ramas, eso es todo. Solo por haber dicho que un relé es mas una carga resistiva que inductiva te enojaste-
Tengo una idea algo difusa sobre MPLAB Harmony, XC32 con PIC32

Desconectado Eduardo2

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1004
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #12 en: 01 de Diciembre de 2021, 20:04:05 »
...
No se porque te vas por las ramas, eso es todo. Solo por haber dicho que un relé es mas una carga resistiva que inductiva te enojaste

Enojarme... apenas se me salió la cadena leyendo que pensás que la bobina del relay es prácticamente resistiva.

Las dos tienen una inductancia importante, solo que en las de continua no importa ¡Porque se excitan con continua! y la corriente la limita su resistencia ohmica.
Si a una bobina de continua la excitás con alterna ni se entera, pues la corriente es muy inferior debido a que la impedancia (R+jwL) es alta.

En cambio en una de alterna la corriente te la limita la impedancia, si le metés continua (a tensión nominal) se quema al rato porque como la resistencia ohmica es menor --> la corriente es mayor.

En el caso de contactores y electroválavulas,  duran segundos. 
Y tienen el problema que si el núcleo no pegó bien por suciedad o lo que venga ==> La impedancia es menor ==> mas corriente ==> se queman.
« Última modificación: 01 de Diciembre de 2021, 20:06:13 por Eduardo2 »

Desconectado DominusDRR

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1982
    • Sicoy
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #13 en: 01 de Diciembre de 2021, 20:18:35 »
...
No se porque te vas por las ramas, eso es todo. Solo por haber dicho que un relé es mas una carga resistiva que inductiva te enojaste

Enojarme... apenas se me salió la cadena leyendo que pensás que la bobina del relay es prácticamente resistiva.

Las dos tienen una inductancia importante, solo que en las de continua no importa ¡Porque se excitan con continua! y la corriente la limita su resistencia ohmica.
Si a una bobina de continua la excitás con alterna ni se entera, pues la corriente es muy inferior debido a que la impedancia (R+jwL) es alta.

En cambio en una de alterna la corriente te la limita la impedancia, si le metés continua (a tensión nominal) se quema al rato porque como la resistencia ohmica es menor --> la corriente es mayor.

En el caso de contactores y electroválavulas,  duran segundos. 
Y tienen el problema que si el núcleo no pegó bien por suciedad o lo que venga ==> La impedancia es menor ==> mas corriente ==> se queman.

para tu información:
Citar
Los relés de CC no reciben altas corrientes de entrada cuando se encienden por primera vez. Para una buena aproximación, la bobina del relé parece un inductor en serie con una resistencia al circuito de excitación.

El pequeño movimiento del interruptor cambia ligeramente la inductancia y hace que un poco de energía en el inductor parezca alejarse del punto de vista del circuito de conducción. Sin embargo, estos efectos son bastante pequeños en relación con la inductancia y la resistencia de la bobina. En la práctica, simplemente ignora este efecto.

El inductor exhibe lo opuesto a la corriente de irrupción, más como un arranque suave. Cuando se enciende por primera vez, la corriente comienza en cero y aumenta linealmente. El perfil de corriente real a lo largo del tiempo es un exponencial que se aproxima asintóticamente al voltaje aplicado dividido por la resistencia.

Lo que hay que tener en cuenta es apagar el relé. La corriente del inductor no llegará a cero instantáneamente. A corto plazo, la misma corriente inductora fluirá inmediatamente después de la desconexión que inmediatamente antes de la desconexión. El inductor producirá el voltaje necesario para mantener el flujo de corriente, que será lo suficientemente grande como para freír el transistor de conmutación a menos que le dé a la corriente un camino para fluir.

Un diodo en reversa a través de la bobina logra esto. Cuando está apagado, el voltaje del inductor solo necesita ser lo suficientemente alto para encender el diodo. Después de eso, la corriente del inductor decaerá debido a la resistencia de los devanados efectivamente en serie con él, y la caída hacia adelante del diodo.

Cuando se requiere una desconexión particularmente rápida de un relé, se agrega una resistencia en serie con el diodo. Sabes la corriente de la bobina del relé cuando está encendido. Usted dimensiona la resistencia para obtener la mayor caída de voltaje que pueda tolerar sin dañarla.

Accionado por CA versus CC

Lo que dije anteriormente se aplica a la conducción de un relé con CC. Como señaló Tony Stewart en un comentario, las cosas se complican un poco más cuando se aplica CA para impulsar la bobina.

El problema es que el material del núcleo de la bobina puede presentar histéresis magnética. Esto significa que la propiedad de la bobina en el encendido depende del estado en el que se encontraba la última vez que se apagó. Si el núcleo se deja fuertemente magnetizado en una dirección, entonces el inductor que es la bobina alcanzará su límite de corriente de saturación mucho antes en esa dirección de lo normal. Si enciende la bobina en el punto correcto del ciclo de CA, el inductor puede saturarse. Esto significa que la inductancia es muy baja.

Sin embargo, la resistencia de la bobina sigue ahí. La corriente del peor de los casos es el voltaje máximo de la forma de onda de CA dividido por esta resistencia. El resultado es más actual al inicio, pero no mucho más. Incluso los relés de CA todavía generalmente dependen de la resistencia de la bobina para establecer la corriente. La inductancia reducirá un poco la corriente promedio, pero generalmente no demasiado a bajas frecuencias de la línea eléctrica. Esta es la razón por la que se especifica que los relés de CA funcionen hasta cierta frecuencia. Por encima de esa frecuencia, la inductancia de la bobina reduce demasiado la corriente promedio para que el relé funcione de manera confiable.


Fuente:

https://electronics.stackexchange.com/questions/289223/relay-inrush-current-consumption
« Última modificación: 01 de Diciembre de 2021, 20:32:55 por DominusDRR »
Tengo una idea algo difusa sobre MPLAB Harmony, XC32 con PIC32

Desconectado Eduardo2

  • PIC24H
  • ******
  • Mensajes: 1004
Re:¿Es buena idea controlar el encendido de un relé de 120V AC con optotriac?
« Respuesta #14 en: 01 de Diciembre de 2021, 20:55:43 »
Dejá de googlear, a este ritmo vas a subir un link a youtube  extrayendo energía de un relay. 
Mejor leete de una buena vez el datasheet del link que subiste
https://www.mouser.ec/ProductDetail/TE-Connectivity/RTD34615?qs=sGAEpiMZZMtGt%252Bn33CgIPz5XOOZlHMpoUMD8yoPMz08%3D

Ahi tenés esta tabla:

 

* bobinas.jpg
(56.81 kB, 557x577 - visto 383 veces)


Si te tomás la molestia de calcular aproximadamente la reactancia inductiva vas a ver que es del mismo orden que la resistencia ohmica, que a su vez es unas 4 veces menor el de bobina de continua.



 

anything