Hola, maritov como andas?

Te comento, no se si te servirá pero puede valer como informativo esto, conozco como asen las empresas de distribución de energía para detectar un corto circuito en cables subterráneos, tienen dos dispositivos
Uno consta de un bruto capacitor de muy alta capacidad y tensión alimentado lámparas de por medio y un contactor especial para descargar los capacitares sobre una bornera
El otro es un micrófono especial con instrumental para el caso.
El método se aplica de la sig. Manera.
Primero se deja abierto todos los circuitos de acometidas sea domiciliaria o industrial que estaban conectados sobre la línea en cuestión.
De la parte donde los fusibles “volaron” se conecta el primer artefacto, a la salida de la fuciblera. (Un operador manipula el artefacto)
El otro artefacto comienza a seguir una trayectoria del tendido de cables a poca distancia, con el micrófono apoyado al suelo.(el otro operador se coloca los articulares y chequea instrumental)
El primer artefacto descarga (en lapsos cortos de tiempo y varias beses) toda la carga de los capacitores a la línea provocando un “mini temblor” que va a ser oído y manifestado por el instrumento que tiene el segundo operador y estaría percibiendo la mayor intensidad encima del corto.
Otro método mas heavi practicado por los seres salvajes de las empresas tercerisadas ,consiste en conmutar y desconectar la línea con tensión a la línea del corto con un seccionador bajo carga(sujetado con una madera y alambre) con fusibles sobredimensionados(y mal!) y otro con la oreja apoyada al piso busca el corto……………..(y funciona e!)