Jesús,no voy a darle importancia a eso de bulto,sobre todo porque yo no he dicho-establecido-estipulado-considerado, en ningún sitio, cargas diferentes para ambos sistemas.
Yo sólo he puesto una expresión que es válida aquí y en todos sitios...y aquello de que las pérdidas en la línea dependen de la carga lo saben hasta los bultos...
No voy a seguir la línea de fórmulas y teorizaciones que cada uno acomoda a sus intenciones (y en las que ya observo alguna incoherencia),simplemente voy a ponerte un pequeño ejemplo práctico que se ajusta a esto que has dicho:
Para poder hacer comparaciones tienes que partir de dos sistemas con cargas iguales y ver cual tiene más perdidas para idénticas condiciones de la línea
O sea,2 sistemas (Uno a 220AC y el otro a 120AC),con:
-
Cargas iguales: vamos a suponer una carga de 100 ohm.
-
Condiciones de línea iguales: vamos a suponer una impedancia de línea de 1 ohm.
SISTEMA A 220:
I = V / (Zlinea + Zcarga) = 220 / 100 + 1 = 220 / 101 = 2.178A
=> Vperdida = I * Zlinea = 2.178 * 1 =
2.178V=> Plinea = I * Vperdida = 2.178 * 2.178 =
4.74WSISTEMA A 120:
I = V / (Zlinea + Zcarga) = 120 / 100 + 1 = 120 / 101 = 1.188A
=> Vperdida = I * Zlinea = 1.188 * 1 =
1.188V=> Plinea = I * Vperdida = 1.188 * 1.188 =
1.41WMe sigue pareciendo que hay más pérdidas,tanto en términos de señal como de potencia,en el sistema con mayor tensión de trabajo.