Hola gente, ahora, después de que han realizado todos los cálculos que a ustedes les parecían correctos, me gustaría que respondieran que intensidad en continua es posible extraerle a ese transformado? esta era la pregunta original y me gustaría ver sus resultados.
Hola Carlos,
buena pregunta, los cálculos me atrevo yo, la corriente DC despues de todo esto si no me equivoco es echar las cuentas que hizo Picuino al revés, partimos de la eficaz = 4.5Arms (para un rectificador de 2 diodos):
Calculamos el ciclo de trabajo:
D = Tiempo de carga / Tiempo de ciclo = 3.5 ms / 20ms = 0.175
La corriente de pico:
Irms = Ipico · sqrt(D)
Ipico = 4.5 / sqrt(0.175) = 10.76A
La corriente media por un secundario del transformador:
Imedia = Ipico · D = 10.76 · 0.175 = 1.88A
Y la corriente en DC:
Idc = Imedia · 2 = 1.88 · 2 =
3.76AEn los ensayos con una Idc de 4A la Irms por el devanado del trafo estaba muy cerca de los 4.5rms un poco por debajo.
Según las fuentes que puso Picuino sería:
Idc = Irms / 1.2 = 4.5 / 1.2 = 3.75A
Para un rectificador en puente y un devanado unico (o los dos en paralelo) está por ver.
Saludos!!!
PD: para el ensayo de temperatura falta poco.