Hola elñato, el campo magnético dentro del núcleo de un transformador fluctúa al ritmo de la alterna de la entrada, o sea en un semiciclo el campo magnético posee una polaridad, y al semiciclo siguiente la polaridad es la contraria.
Si tu solo envías semiciclos del mismo sentido de corriente, por ejemplo solo envías todos los semiciclos positivos y ningún negativo, el núcleo los irá "almacenando" como campo magnético, pero como todo en la vida, el campo de un núcleo de hierro/silicio estandar soporta solo una intensidad de entre 11000 y 12000 gauss, cuando el campo almacenado dentro del núcleo llega a esta intensidad, pasa lo que se conoce como saturación, lo que significa que no tiene capacidad para soportar o almacenar más energía magnética, y a partir de este momento la bobina del primario para a ser una carga puramente resistiva y como la parte "resistiva" de casi toda bobina es muy baja, pues ahí sobreviene el casi corto circuito y el trafo se termina quemando.
Es por esto que un transformador solo funciona con corriente alternada, terminada la onda completa de una corriente alternada, o sea cuando ya han pasado ambos semiciclos, la sumatoria de ambos campos magnéticos debe ser cero, ya que si la sumatoria es algo positiva o negativa, en el transcurso del tiempo, el campo se terminaría saturando.
Un saludo.
Atte. CARLOS.