Las tomas de tierra no se deben conectar a las cañerias de ningún tipo, en España lo prohibe el reglamento REBT, ya que se pueden producir derivaciones y provocar descargas a los usuarios que toquen los grifos. Por otra parte la toma de tierra evita los acidentes por derivación de la fase a tierra a traves del cuerpo humano. Cuando tenemos el diferencial y la toma de tierra en un aparato, y este falla (se comunica la fase con la chapa), el diferencial salta inmediatamente aunque una persona no lo toque . Si hay diferencial y no hay toma de tierra, hasta que una persona no toca la chapa y produce la derivación a traves de su cuerpo no salta el diferencial. Por último si hay toma de tierra, pero no hay diferencial, y se produce la derivación a la chapa, el fusible de protección de la fase saltará, ya que se produce un cortocircuito (que no un cortacircuito, que es otra cosa) que podría quemar el hilo de la fase y de tierra, pero en este caso la corriente no pasaria por el cuerpo de la persona que tocase la chapa, ya que el camino que le ofrece la tierra tiene menos resistencia que el cuerpo humano (suponiendo que esta bien la toma de tierra). Por último decir que en España se montan dos tipos de diferenciales: de alta sensibilidad, que salta con 30 mA y se montan en las viviendas y los de baja sensibilidad que son de 300 mA y se montan en el resto (fabricas, obras, etc).
Un saludo